二、临界档距的计算及判别
参照有关资料,150/20型导线物理特性参数为瞬时破坏应力,安全系数K,膨胀系数,弹性系数E。
1、利用参数计算导线的许用应力
按设计技术规程规定,年运行应力的气象条件采用平均气温,导线的年平均运行应力不得超过导线瞬时破坏应力上限的25%
则
2、临界档距的判别
为了保证架空线长期运行的安全可靠性,除需使其应力在任何气象条件下均不得超过强度许用应力外,应具有足够的耐振能力取决于年平均运行应力的大小,满足强度条件要求的架空线,在任何气象情况下的应力均不超过强度许用应力,而耐振条件则要求架空线在平均气温下的应力不超过年平均运行应力的上限,这两种条件那一种在什么气象条件下起控制作用,需要借助临界档距来判断,考虑了耐振条件以后共有三个临界档距:(1)最低气温和最大比载的临界档距;(2)最大比载和年平均气温的临界档距。(3)最低气温和年平均气温的临界档距。
五、技术措施
1、杆塔及线材运输方法
(1)运输起运前必须细核对塔号塔型。
(2)导线运输前要注意,线轴上的编号和导线净重,与计划规定运到地点,编号是否完全相符。
(3)线轴从车上向下滚卸时,不许任其自然滚滑,应用大绳在后面拴住,使其缓慢溜下。
(4)线轴允许短距离滚动的必须条件是:线轴必须是密封的,即导线外面有坚固的密封防护板,或两侧夹板须高于线轴的最外层导线10CM以上,同时导线的两端应固定。
(5)滚动线轴时,必须顺线轴上箭头方向,即顺导线绕轴方向滚动,因箭头所示为线头出线方向。