风光高压变频器的调试步骤如下:
①将柜门上的隔离开关拉下,并将柜门上的“变频启动”按钮旋开,使其呈断开状态。送电后,用万用表的“2500V”挡测量三相输入电压(一定注意安全),应在规定的范围内且三相平衡。若不正确,应停电检查供电电源。
②确认电源正常后,合上隔离开关,用万用表检测220V控制电源的波动(测量里面的接线插盒即可)是否在规定范围内(±20%)。若超出此范围,应拉下高压隔离开关,调整控制变压器的接头,直至满足要求。
③在一个单相插头上取一根线接在控制端子排的“C”端子上,将另一头的两相插在接线盒上(对于老机型,一根线接在“C”端子上,另一根线接在“D”端子上),合上隔离开关,变频器应能送上控制电流,面板上显示“43.21”,过几秒后“PRO”灯亮(新机型)或只有“PRO”灯亮(老机型)。若不显示,可将插头反过来重新插入。