①单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;②附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应釆用耐火极限不低于2. 00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;③消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀;④消防控制室内严禁有与消某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有()。A、使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号B、使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号C、在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮D、使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号E、使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口