某多层丙类厂房采用临时高压消防给水系统,室内外消火栓的设计流量均为20L/S,系统设计扬程为0.95MPa,厂房顶部设有高位消防水箱和增压设备。消防检测机构对该系统进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是()。?A、设置了两个室外消火栓B、消防水泵出流量达到设计流量的150%时,...
发布时间:2022-04-08 14:35
注:该提问由杜*成
发起的自问自答(由他的知识、经验、图书/文章等拆分演变为问答形式而来),该自问自答产生所有收益的0%归发布人所有。如果你觉得你有更好的回答,也可以参与回答,回答收益分成70%
以下内容为提问详情
某多层丙类厂房采用临时高压消防给水系统,室内外消火栓的设计流量均为20L/S,系统设计扬程为0.95MPa,厂房顶部设有高位消防水箱和增压设备。消防检测机构对该系统进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是()。?A、设置了两个室外消火栓B、消防水泵出流量达到设计流量的150%时,水泵出口压力为0.63MPaC、高位消防水箱的有效容积为15m3D、最不利点消火栓处的静水压力为0.1MPaE、配置了DN65的室内消火栓和长度为30m的消防水带
显示全部