高压电技术
一般我们是分三个方面去进行预防和处理的。
1、是安装相应的防雷装置
2、防雷装置安装地点的选择
3、安装击穿保险器。
下面有对上面几点的详细说明
预防高电压雷电波侵入的措施有哪些?
高电位雷波侵入造成的灾害较多,特别是电气系统。预防高电位雷电波侵入主要有阀型避雷器、管型避雷器和保护间隙三种。
1.阀型避雷器。阀型避雷器是保护发、变电设备的最主要的设备。阀型避雷器的结构是瓷套内主要由一些串联的火花间隙和一些串联的电阻阀片组成。
避雷器装设在被保护物的引入端。其上端接在线路上,下端接地。正常时,避雷器的间隙处于绝缘状态。不影响系统运行。当因雷击,有高压冲击波袭击线路时,避雷器间隙被击穿而接地,从而强行切断冲击波。这时,能够进入被保护物的电压仅为雷电流过避雷器及其引线和接地装置产生的所谓"残压"。雷电流通过以后,避雷器间隙又恢复绝缘状态,以便系统正常运行。
2.管型避雷器。管型避雷器主要由火弧管和内、外间隙组成。用胶木或塑料制成的灭弧管,在高电压冲击下,内外间隙击穿,雷电波泄入大地。随之而来的工频电流也产生强烈的电弧,并燃烧火弧管内壁,产生大量气体从管口喷出,能很快吹灭电弧,拟保持正常工作。它实质上是一个具有熄弧能力的保护间隙,而不必靠断路器动作来灭弧,保证了供电的连续性。
3.保护间隙。保护间隙是一种简单的过电压保护元件。将它并联在被保护的设备处,当雷电波袭击时,间隙先行击穿,把雷电引入大地,从而避免了被保护设备因高幅值的过电压而击穿。保护间隙主要由镀锌圆钢制成的主间隙和辅助间隙组成。主间隙做成角形,水平安装,以便其问产生电弧时,因空气受热上升,被推移到间隙的上方,拉长而熄灭。因为主间隙暴露在空气中,比较容易短接,所以加上辅助间隙,防止意外短路
防雷电侵入波的接地电阻一般不得大于30Ω,其中,阀型避雷器的接地电阻不得大于10Ω。