• 1.首家专业真正意义的悬赏问答赚钱网站!
  • 2.我们相信:重金之下必有勇者,钱能促进回答!
  • 3.购买答案别害怕,网站有担保,不满意可退款,拒绝恶意操作!
  • 4.回答售出就有收益,永久不限次数为您持续产生收益!
  • 5.提问也可以赚钱了,提问所属答案被购买确认,也可产生收益!
  • 6.收益计量都是不限次数、时间、地点,真正意义上的摇钱树!
  • 7.购买者是提问者本人,回答者享有百分百收益!
  • 8.自问自答模式已开启!经验/文章博客/聊天记录变问答赚钱!
    未登录
    当前位置: 首页 在线答疑 理工科 问题详情

    10千伏柱变压器遭受雷电侵入波的危害,有什么保护措施

    • 提问人:田*园
    • 问者自答:否
    • 浏览次数:1086
    • 所属领域: 电工
    期望1000.00金币,托管 0.00金币
    • 发布时间 2017-12-15 15:02
    • 期望完成时间 2017-12-22
    • 首次回答(共3个回答) 2017-12-15 15:21
    • 首次成交(共0笔成交)
    • 永无止息 预计100元成交金额

    用户田*园, 现在她通过我站悬赏问答网发布了一个紧急帮助信息,标题是:【10千伏柱变压器遭受雷电侵入波的危害,有什么保护措施】,具体需求内容是【怎么防止雷电侵入波的危害,请问有什么好的办法没有】,但是由于本站人力物力有限,由于其问题太过于专业性太强,也或者是我们根本无暇顾及该用户的具体需求,导致本站根本无法为该用户提供最有效的服务。现在她(他)通过本站悬赏问答网平台发布了这一需求,希望有能人之士能够帮他解决这一个问题,并愿意付出100元作为报酬,不甚感激。

    如果您觉得这个提问很好,可以点击左方的按钮进行推广,支持微信,短信和邮件推广。

    注:100元只是象征性的价格标示,不代表实际成交价格,实际成交价格以能回答之人的定价为准。如果答案确实好,并且列出了一部分可信的免费内容(足以让购买回答答案者用户放心购买),则您可以放心购买。如果通过本站购买产生了交易纠纷,本站愿意承担一切线上交易的成交财务风险(限定在悬赏以后发生的购买金额范围以内,不承担线下交易的人身风险以及财务风险等任何风险)。

    如果你无法确定或者不知道回答的内容是不是你想要的,可以在线咨询回答者以确定具体情况,根据具体情况请回答者做必要的修改或者补充。 如果确实已经发生了交易纠纷,您可以联系本站 仲裁处理

    提问详情

    怎么防止雷电侵入波的危害,请问有什么好的办法没有

    显示全部
    我来回答 注:回答售价不受提问人的期望和托管资金影响,您可以按照自己的意愿定价。 订阅 收藏
    加入备选
    187*****157 187*****157 2022-08-19 19:07:11

    高压电技术

    展开阅读全文
    0 ID:17044110 0人购买 0人评价 好评率:0%
    加入备选
    181*****816 181*****816 2017-12-15 15:23:23

    一般我们是分三个方面去进行预防和处理的。

    1、是安装相应的防雷装置

    2、防雷装置安装地点的选择

    3、安装击穿保险器。

    下面有对上面几点的详细说明

    展开阅读全文
    0 ID:94 0人购买 0人评价 好评率:0%
    加入备选
    傅*连 傅*连 2017-12-15 15:21:40

    预防高电压雷电波侵入的措施有哪些? 

        高电位雷波侵入造成的灾害较多,特别是电气系统。预防高电位雷电波侵入主要有阀型避雷器、管型避雷器和保护间隙三种。

        1.阀型避雷器。阀型避雷器是保护发、变电设备的最主要的设备。阀型避雷器的结构是瓷套内主要由一些串联的火花间隙和一些串联的电阻阀片组成。

        避雷器装设在被保护物的引入端。其上端接在线路上,下端接地。正常时,避雷器的间隙处于绝缘状态。不影响系统运行。当因雷击,有高压冲击波袭击线路时,避雷器间隙被击穿而接地,从而强行切断冲击波。这时,能够进入被保护物的电压仅为雷电流过避雷器及其引线和接地装置产生的所谓"残压"。雷电流通过以后,避雷器间隙又恢复绝缘状态,以便系统正常运行。

        2.管型避雷器。管型避雷器主要由火弧管和内、外间隙组成。用胶木或塑料制成的灭弧管,在高电压冲击下,内外间隙击穿,雷电波泄入大地。随之而来的工频电流也产生强烈的电弧,并燃烧火弧管内壁,产生大量气体从管口喷出,能很快吹灭电弧,拟保持正常工作。它实质上是一个具有熄弧能力的保护间隙,而不必靠断路器动作来灭弧,保证了供电的连续性。

        3.保护间隙。保护间隙是一种简单的过电压保护元件。将它并联在被保护的设备处,当雷电波袭击时,间隙先行击穿,把雷电引入大地,从而避免了被保护设备因高幅值的过电压而击穿。保护间隙主要由镀锌圆钢制成的主间隙和辅助间隙组成。主间隙做成角形,水平安装,以便其问产生电弧时,因空气受热上升,被推移到间隙的上方,拉长而熄灭。因为主间隙暴露在空气中,比较容易短接,所以加上辅助间隙,防止意外短路  

         防雷电侵入波的接地电阻一般不得大于30Ω,其中,阀型避雷器的接地电阻不得大于10Ω。


    展开阅读全文
    什么是雷电波侵入.doc 预览 下载  22kb
    85-预防高电压雷电波侵入的措施有哪些?.txt 预览 下载  1.39kb
    雷电的危害与防护.doc 预览 下载  35kb
    雷电的危害及防雷基本知识.doc 预览 下载  49.5kb
    雷电的危害与防护.ppt 预览 下载  1.05mb
    0 ID:93 0人购买 0人评价 好评率:0%
    返回顶部 联系客服 消息中心0