用户:广西宁明丰浩糖业科技有限责任公司
负载类型:引风机
额定电压:10KV
电机额定电流:54安
电机极数:6极
高压软起动型号:CMV-900-10
现场参数设定:
起始电压:65%
电流限幅倍数:4倍
启动时间:20秒
风机类负载对于变频器来说属于轻载,但对于软起动来说属于重载,特别是离心风机,一般在此类负载上选型建议放大一个功率段,此类负载在调试时应注意电流限幅倍数不能太低,一般根据负载情况在3.5-4.5倍之间。此类负载启动时具有启动电流大、启动时间长的特点。
现场情况:
空载起动一切正常,运行2小时停下,安排第二天带载运行:
第一次:大概6S左右,上端高压柜脱开保护,报速断保护。参数:起始电压:40%,限流倍数:350%.高压柜更改