    如何检验继电器保护启动元件

    发布时间:2018-01-11 11:00 注:该提问由田*园 发起的自问自答(由他的知识、经验、图书/文章等拆分演变为问答形式而来),该自问自答产生所有收益的0%归发布人所有。如果你觉得你有更好的回答,也可以参与回答,回答收益分成70%
    以下为提问人的全部回答内容

    保护装置一般采用负、零序电流或负、零序电流增量作为保护的总启动元件,这是因为负、零序分量均属于故障分量,在系统正常运行时及系统振荡时不存在。这样做的好处是可有效的防止正常运行时因电压回路断线造成的距离、方向保护的误动作。但电压断线时仍要闭锁与电压有关的保护,防止发生区外正、反方向故障时保护误动作。

    负、零序电流继电器的单相测试法:

    A、在前面大家同样已经学习过单相接地短路故障分析,其故障点电流向量如下图示

    图片2.png

    假如模拟A相接地短路故障,通过上图我们可以看出试验时在AN间通入的电压等于3倍的负、零序电流;同理可得模拟BC单相接地短路故障也是同样结果。所以说:当模拟单相接地

    展开阅读全文